• 喷淋头立管长度问题 使用CQI2015软件

    我这地下室层高3.8米。喷淋头大部分采用直立型,上喷,设计说明中规定,溅水盘距顶板在75到150mm之间,局部采用下喷,或者上下喷头。喷淋横管因为壁让风管原因标高从2.15到3.05之间都有。问题一:为方便软件中操作,我想按设计规定把喷淋头标高统一设置成层顶-0.15(这样设置短立管长度就不一致了,想请教现场安装是这种情况吗?还是短立管长度都是一样的,喷淋头标高不一致?)。题二:因为层高是3.8m,倘若横管是2.3m,那短立管的长度会是3.8-0.15-2.3=1.35,这样会不会太长了?不知有没有规范对短立管的长度有规定?问题三:对于横管标高变化多的情况下,如何操作软件可以简化工作量,请大家给支支招,拜托啦。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回复:你这个问题不要纠结,在GQI2015中很简单,有平齐板顶功能,先按统一标高识别,然后平齐板顶即可,很简单,满足你不听区域任意高度 的算量要求。

    2015-05-04 16:38:35 

  • 喷淋头立管长度不小于200mm

    2015-05-03 07:48:29 

  • 你这是在计算工程量,不是现场施工,统筹一下,采用一个平均高度,工程量不会差的太多。

    2015-05-03 07:57:42 

  • 你好:先按设计图纸,然后按规范确定。

    2015-05-03 14:19:29 