molangdj119 2015-05-03 20:15:51 | 辽宁省 土建算量GCL2013 | 1468查看 2回答
GCL2013里同一个部位的板洞,我用整板布置板洞和删除板洞处的板图元这个两个做法
在图形算量里,画板的时候板洞部分 我用图形里的板洞布置和直接删除板洞位置的板图元这两种方式得到的模板量不一样,这是为什么?问题补充:问题的关键是底面模板的工程量不一样,板洞都是大于0.3平米的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在图形算量里,画板的时候板洞部分 我用图形里的板洞布置和直接删除板洞位置的板图元这两种方式得到的模板量不一样,这是为什么?
在图形算量里,画板的时候板洞部分,用图形里的板洞布置和直接删除板洞位置的板图元这两种方式得到的模板量不一样,这是因为计算规则规定,在布置板洞时,计算规则规定,要扣除大于0.3平米以上的板洞,同时也增加板洞周边的模板,小于0.3平米时,不扣除板洞,周边的模板量也不增加,如果直接册除板洞部分板,那么侧边部分的模板直接算到梁或墙中了。所以板部分的模板量就不一样了。
2015-05-04 07:21:54
-
在图形算量里,画板的时候板洞部分 我用图形里的板洞布置和直接删除板洞位置的板图元这两种方式得到的模板量不一样,这是为什么?定义板洞构件,是必须布置在板构件上的,板洞是不扣除板底模板面积的。
2015-05-04 03:01:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看