1416578596@qq.com 2015-05-05 16:15:23 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 619查看 4回答
柱子的箍筋遇梁是否通过,是否也加密,加密软件怎么处理
我想问的就是柱加密范围不是柱根部1/3柱长的加密区,上部都是1/6柱长么,比如KZ1标高是0.000~16.000;8.00m处是一层,画出来的箍筋加密就是整个柱子的长度的1/3,1/6,怎么让它在8.000标高遇到梁的时候分开加密
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
软件是根据梁来处理加密区的 他是根据平法规则 按梁来区分的 你在8米位置绘制一条梁 然后汇总计算 看下钢筋三维 就可以看到箍筋是在梁那边加密了
你在8米的位置绘制一条梁就好了
你可以切换到分层2去绘制
调整一下梁的标高
2015-05-05 16:44:39
-
你好:在8米标高处定义楼层,这样就分开计算了。
2015-05-05 16:43:07
-
你分层画不就行了,分成两层,加密区自然就按两层的加密了
2015-05-05 16:45:11
-
柱子的箍筋遇梁通过,也加密。
2015-05-05 17:38:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看