• 长度小于1m的窗间墙中部时什么部位,7级设防墙体筋是否需要贯通后在加砌体加筋?

    图纸结构说明: 根据建筑平面图中框架填充墙的位置,在墙体转角处,纵横墙交接处大于等于2.0米的门窗洞口两侧,长度小于1m的窗间墙中部、一字形墙端部以及沿墙长每隔4米左右设置钢筋混凝土构造柱. 填充墙与抗震墙,构造柱的拉接做法详见02G02-P44 填充墙拉筋应贯通设置,楼梯间加设钢丝网面层。 问:长度小于1m的窗间墙中部时什么部位?每隔4m左右设构造柱必须是整4m吗?好比轴间为9m,两端和中间设置构造柱,中间超过4m可以吗? 图集中7度设防无通长的墙体拉筋,图纸说明要通长布置,布置后填充墙与构造柱还需要另外增设砌体加筋吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图纸结构说明:根据建筑平面图中框架填充墙的位置,在墙体转角处,纵横墙交接处大于等于2.0米的门窗洞口两侧,长度小于1m的窗间墙中部、一字形墙端部以及沿墙长每隔4米左右设置钢筋混凝土构造柱. 填充墙与抗震墙,构造柱的拉接做法详见02G02-P44 填充墙拉筋应贯通设置,楼梯间加设钢丝网面层。问:长度小于1m的窗间墙中部时什么部位?【窗间墙的中部一般是轴线交点】每隔4m左右设构造柱必须是整4m吗?【墙的净长有4米,就要在中部设置构件柱】好比轴间为9m,两端和中间设置构造柱,中间超过4m可以吗?【净长为9米的墙在3米处设置,共2根构造柱】图集中7度设防无通长的墙体拉筋,图纸说明要通长布置,布置后填充墙与构造柱还需要另外增设砌体加筋吗?【砌体加筋已经通长布置了,不再单独增设砌体加筋。】

    2015-05-07 16:32:51 

  • 长度小于1m的窗间墙,7级设防墙体筋需要贯通后在加砌体加筋

    2015-05-06 09:37:48 