• 安装给水、消防、采暖支架计算

    给排水、消防喷淋、暖通的管道支架有没有计算公式,看图集看不懂也不知道怎么算,希望高手能提供一下通常情况下的计算公式 ,网上有很多但都不统一,希望高手给一份强力的计算公式或表
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 没有计算公式,都是按图集里的做法分别计算每个型钢的长度或面积,再乘以各自的理论重量,然后就可以计算出每组的重量,然后再乘以个数就可以了计算出总重量就可以了

    2015-05-07 10:28:00 

  • 图纸上没有图集的话,问问施工人员,他们会给你具体尺寸和做法的

    2015-05-07 10:39:03 

  • 你好:主要根据设计图纸或标准图集中计算支架重量。

    2015-05-07 10:33:32 

  • 给排水、消防喷淋、暖通的管道支架有没有计算公式,看图集看不懂也不知道怎么算,希望高手能提供一下通常情况下的计算公式,网上有很多但都不统一,希望高手给一份强力的计算公式或表

    回复;管道支架工程量,都是按实际用量计算的

    2015-05-07 11:21:36 

  • 消防管道支架施工上一般DN125-DN150的采用50*5角钢U形支架,DN100-DN50采用40*4角钢U形支架。DN40-DN25采用40*4角钢L形支架.我们一般的算法是:干管总长度/4*支架的长度*型钢理论重量,比如100米DN150的管子的支架重量:100/4=25个支架 ,每个支架为U型支架假如为1.8米 ,则100/4*1.8*3.77=170kg 。对于喷淋系统,DN50以上根据管子总长分别计算支架的重量,DN40以下简便算法为:根据喷头的个数作为支架的个数*支架长度*型钢每米重量。

    2015-05-07 14:38:36 

  •  

                             水平钢管支架、吊架最大间距表(m)              1-3

    管子公称直径(mm)

    15

    20

    25

    32

    40

    50

    70

    80

    100

    125

    150

    支架最大

    保温管

    1.5

    2

    2

    2.5

    3

    3

    4

    4

    4.5

    5

    6

    间距(m)

    非保温管

    2.5

    3

    3.5

    4

    4.5

    5

    6

    6

    6.5

    7

    8

     

     

    砖墙上单管立式支架重量(kg)(Ⅱ型)        国标 03S402P78    1-4

    公称直径mm

    DN15

    DN20

    DN25

    DN32

    DN40

    DN50

    DN65

    DN80

    保温

    0.49

    0.5

    0.60

    0.84

    0.87

    0.90

    1.11

    1.32

    非保温

    0.17

    0.19

    0.20

    0.22

    0.23

    0.25

    0.28

    0.38

     

    立管支架数量的确定,分不同管径计算。

            楼层层高≤4m时,每层设一个;

            楼层层高>4m时,每层不得少于两个。

     

    2015-05-08 09:02:21 