• 关于人防门框墙中,拉筋的输入问题

    人防门框墙中构件定义中,左右侧详图中的拉筋该如何输入啊?为什么有的能输入比如A6@150*150,而有的则输入A6@150、2A6@150呢?例如我这个该如何输入呢?第一幅图是图纸中的详图,第二幅图是我在软件中的输入,但是不确定对不对?能帮我看看吗?非常感谢!

    人防门

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,1A6@150、2A6@150,表示水平的是一根,纵向间距是150;表示水平的是两根,纵向间距是150;按照你的截图就是两侧都两根拉筋,就是2a6-500;现在2013版软件都改为A6@150*150输入方式,如果你在2009版的钢筋软件就要手算出水平向拉筋根数。