• 山东省03消耗量定额加气块砌体墙底部砌筑3到5皮小砖套项问题

    山东省03消耗量定额第3章定额解释第7条:7、 砌轻质砖和砌块子目,若实际掺砌普通粘土砖或其他砖(砖璇、砖过梁除外)时,按以下规定执行: (1) 已掺砌了普通粘土砖或粘土多孔砖的子目,掺砌砖的种类和规格,设计与定额不同时,可以换算,掺砌砖的消耗量(块数折合体积)及其他均不变。 (2)未掺砌砖的子目,按掺砌砖的体积换算,其他不变。掺砌砖执行砖零星砌体子目。 目前加气块砌体墙底部一般都砌筑3到5皮小砖,可以参照此解释套零星砌体吗?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的

    有解释的

    这个就是零星砌体的定额子目的

    要在加气混凝土砌块内扣减这部分工程量的

    2015-05-07 15:18:25 