• 特殊保护装置调试定额什么情况下套用呢?

    请问老师特殊保护装置调试定额什么情况下套用呢? 定额中有1句说明----【10KV以下供电系统调试包括系统内的电缆试验、绝缘子耐压、线路绝缘测试及其一回或二回线路中所有断路器、继电保护、测量仪表的试验等全套调试工作。】。我现在在审计一份结算,施工所报结算中有一项“真空断路器保护装置调试”,套的是断路器失灵保护装置调试定额,请问是否合适呢?下图是本工程施工图,请问当图中出线什么标志是需计取特殊保护装置的调试呢?谢谢您了!

    计取

    施工图

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果是套了10KV以下的系统调试,就不应该再套什么“真空断路器失灵调试”,你说有特殊保护装置调试是针对单独的项目。

    2015-05-08 16:22:22 

  • 6.特殊保护装置,均以构成一个保护回路为一套,其工程量计算规定如下(特殊保护装置未包括在各系统调试项目之内,应另行计算):

    (1)发电机转子接地保护,按全厂发电机共用一套考虑;

    (2)距离保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算;

    (3)高频保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算;

    (4)零序保护,按发电机、变压器、电动机的台数或送电线路断路器的台数计算;

    (5)故障录波器的调试,以一块屏为一套系统计算;

    (6)失灵保护,按设置该保护的断路器台数计算;

    (7)失磁保护,按所保护的电机台数计算;

    (8)变流器的断线保护,按变流器台数计算;

    (9)小电流接地保护,按装设该保护的供电回路断路器台数计算;

    (10)保护检查及打印机调试,按构成该系统的完整回路为一套计算。