• 下图中的消防电话线,报警线等,是按照两根2.5平方的线计算,还是按照一根2*2.5的电缆计算?

    比如NH-RVS-2x1.5-SC20-CC/WC消防报警线,计算线路长度的时候,是计算2跟1.5平方的线,还是计算一根2*1.5的线?

    计算线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • NH 表示耐火

    RVS表示双绞软线(电线铜芯为多股组成,俗称软线;B表示电线铜芯为单股,俗称硬线

    2X1.5,表示2根1.5mm2的线缆,1.5指的是铜芯的截面积

    因为RVS表示双绞软线NH-RVS-2x1.5-SC20-CC/WC消防报警线,计算线路长度的时候,是计算一根2*1.5的线。

    2015-05-08 17:06:46 

  •        比如NH-RVS-2x1.5-SC20-CC/WC消防报警线,计算线路长度的时候,不是按2根1.5平方的线,而是计算一根2*1.5的线的。

    2015-05-08 17:10:11 