• 关于消防水泵直启线的问题,如图

    前三张图为地下室系统及平面图,这里我有个疑问就是直启线是从哪里引来到水泵的,从消防控制中心?还是端子箱,还是在报警阀控制室里面,第四张图为地下室所属一栋高层建筑,直启线是从哪引来的

    消防水泵

    三张

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    A:是图集上面的

    B:在A的基础上,去掉了“信号线+电源线”,可以吗?

    C:在B的基础上,又去掉了“端子箱与泵”的控制多线,可以吗?

    D:启泵线没有连接“泵”,而是连接了端子箱,可以吗?

    求大神解答!

    2016-01-10 16:04:44 

  • 你好:所有的消防按钮均可以启动消防泵,再有控制中心和泵旁也同样可控制消防泵的启停。

        报警阀压力开关至喷淋泵控制箱的压力开关直启线,压力开关报警时可以直接启动喷淋泵,控制室中心可以控制喷淋泵的启动和停止。

    2015-05-10 19:23:30 

  • 直启线是从控制机房也就是控制室引来的,发生火灾时,工作人员直接启动启泵线,来启停水泵。

    2015-05-08 20:21:13 

  • 消防水泵的直启线主要有以下四种,每个工程均需设置:

    1.消火栓按钮至消火栓泵控制箱的消火栓泵直接启泵线,按下消火栓按钮可以直接启动消火栓泵;

    2.消防控制室多线控制盘(直接控制盘)至消火栓泵控制箱的消火栓泵直启线,可以控制消火栓泵的启动和停止;

    3.报警阀压力开关至喷淋泵控制箱的压力开关直启线,压力开关报警时可以直接启动喷淋泵;

    4.消防控制室多线控制盘(直接控制盘)至喷淋泵控制箱的喷淋泵直启线,可以控制喷淋泵的启动和停止;

    2015-05-09 08:42:13 

  • 请教楼上:你的意思是消防水箱的启泵按钮如果按下,则主机报警,然后需要人工按下主机附近的启泵按钮,消防水箱的水泵才会开启?手报也是一样原理?
    而不是按下消防水箱或者手动报警按钮直接启动消防水箱的水泵?

    2015-05-08 21:07:42 

  • 直启线均从消防控制室引来的

    2023-02-11 21:49:10 