564654654 2015-05-08 19:07:17 | 江西省 安装 | 11541查看 6回答
关于消防水泵直启线的问题,如图
前三张图为地下室系统及平面图,这里我有个疑问就是直启线是从哪里引来到水泵的,从消防控制中心?还是端子箱,还是在报警阀控制室里面,第四张图为地下室所属一栋高层建筑,直启线是从哪引来的
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
A:是图集上面的
B:在A的基础上,去掉了“信号线+电源线”,可以吗?
C:在B的基础上,又去掉了“端子箱与泵”的控制多线,可以吗?
D:启泵线没有连接“泵”,而是连接了端子箱,可以吗?
求大神解答!2016-01-10 16:04:44
-
你好:所有的消防按钮均可以启动消防泵,再有控制中心和泵旁也同样可控制消防泵的启停。
报警阀压力开关至喷淋泵控制箱的压力开关直启线,压力开关报警时可以直接启动喷淋泵,控制室中心可以控制喷淋泵的启动和停止。
2015-05-10 19:23:30
-
直启线是从控制机房也就是控制室引来的,发生火灾时,工作人员直接启动启泵线,来启停水泵。
2015-05-08 20:21:13
-
消防水泵的直启线主要有以下四种,每个工程均需设置:
1.消火栓按钮至消火栓泵控制箱的消火栓泵直接启泵线,按下消火栓按钮可以直接启动消火栓泵;
2.消防控制室多线控制盘(直接控制盘)至消火栓泵控制箱的消火栓泵直启线,可以控制消火栓泵的启动和停止;
3.报警阀压力开关至喷淋泵控制箱的压力开关直启线,压力开关报警时可以直接启动喷淋泵;
4.消防控制室多线控制盘(直接控制盘)至喷淋泵控制箱的喷淋泵直启线,可以控制喷淋泵的启动和停止;
2015-05-09 08:42:13
-
请教楼上:你的意思是消防水箱的启泵按钮如果按下,则主机报警,然后需要人工按下主机附近的启泵按钮,消防水箱的水泵才会开启?手报也是一样原理?
而不是按下消防水箱或者手动报警按钮直接启动消防水箱的水泵?2015-05-08 21:07:42
-
直启线均从消防控制室引来的
2023-02-11 21:49:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看