• 北京采暖工程-热镀锌钢管怎么套定额子目

    [项目特征] 1.名称:热镀锌钢管 2.规格、型号:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验、保温及吹、洗设计要求:采用70mm厚的铝箔超细玻璃棉管壳保温 5.警示带形式 [工程内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 请问这个清单特征怎么套定额子目,工程在北京,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    定额规定:室外管道公称直径>125、管外径>133,均执行第四部分《市政工程预算定额》相应项目。

    1.名称:热镀锌钢管 2.规格、型号:DN200 3.连接形式:法兰连接 

    套用《市政工程预算定额》10-2子目,主材价格填热镀锌钢钢,再套10-77定额子目,钢制弯头(异径管),主材添加法兰。填入价格,

    70mm厚的铝箔超细玻璃棉管壳保温 套11-192主材价格填铝箔超细玻璃棉管壳保温价格

    警示带形式套9-299警示带铺设 警示带

    .压力试验、--9-267及9-251子目,吹、洗设--9-290子目

    2015-05-09 07:25:45 

  • 1套镀锌管定额 2套法兰的定额 3套压力试验定额 4套保温的定额 5套警示带定额

    2015-05-09 05:42:59 