北极星 2015-05-08 22:20:11 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 520查看 3回答
求各路大神帮忙解答广联达中箍筋计算的问题
2*(ceil(550/100)+1)+ceil(2400/200)-1+6+6;这是一根梁(240*400,三级抗震,箍筋c8-100/200(2))的首跨(跨净长3600)。广联达中箍筋根数计算公式2*(ceil(550/100)+1)+ceil(2400/200)-1+6+6,问题是6+6是什么意思?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
各路大神帮忙解答广联达中箍筋计算的问题,6+6应该是次梁加筋。
2015-05-09 04:42:50
-
以后提这类问题时,最好附图,这样能让正确回答,一楼的也是在估计“应该是”(虽然我也估计是)
2015-05-09 09:05:00
-
2*(ceil(550/100)+1)+ceil(2400/200)-1+6+6;这是一根梁(240*400,三级抗震,箍筋c8-100/200(2))的首跨(跨净长3600)。广联达中箍筋根数计算公式2*(ceil(550/100)+1)+ceil(2400/200)-1+6+6,问题是6+6是什么意思?【是附加箍筋有二个位置,每个位置是6个箍筋,这有二种情况,一是梁上起柱的附加箍筋,如楼梯间。二是有二条次梁在该跨的附加箍筋6+6.】
2015-05-09 09:28:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看