蝴蝶飞飞 2015-05-09 18:49:17 | 甘肃省 土建 | 3302查看 1回答
梁在层高超过3.6m时关于增加模板支撑项目的计算
在“甘肃省建筑与装饰工程预算定额”DBJD25-44-2013下册中,第二十章措施项目工程量计算规则及说明中(P1142页)第九条中说明:现浇混凝土柱、梁、板、墙的支撑高度超过3.6m以外时,应另按增加支撑项目,其工程量按超过部分的模板面积计算。 在广联达图型算量中,梁的工程量表达式中有超高模板面积。我查看计算规则发现,该超高模板面积的计算未扣除板占的面积、梁相交部位的面积,而其模板面积是扣除的。请问在计算梁的超高模板面积时,到底扣不扣板占的面积、梁相交部位的面积?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳支撑高度超过3.6m 是梁底,梁与板相交时梁侧模板应该算至板下,应该扣除板厚。
2015-05-09 21:59:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看