• 广联达钢筋软件,桩承台与基础联系梁纵筋锚固长度与11G101-3第92页不同,是否广联达软件有误?

    广联达钢筋软件中,桩承台与基础联系梁纵筋锚固长度是在承台边开始计算锚固长度的,而且贯通承台的基础梁承台内也没有计算箍筋?而根据11G101-3第92页,桩承台与基础联系梁纵筋锚固长度是在柱边锚固,且贯通承台的基础梁承台内有设箍筋?请问哪位同行同事解释一下呀?

    联系梁

    计算锚固

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个要去前面计算设置调整一下

    软件默认梁的钢筋在承台里面按500间距来计算

    你修改成100就好了

    2015-05-09 22:06:13 