bjn 2015-05-10 11:50:28 | 河北省 安装 | 795查看 1回答
请问:室内接地体制作安装
请问:工业厂房基础是独立基和带基组成,接地体是独基和带基内五根钢筋,套接地体时,是不是直接套2-708利用基础钢筋接地极就可以了,也就是1/定额内带基内连的默认是几根钢筋,本工程五根钢筋用不用调?2/带基做接地极的土方开挖用不用另算还是在定额内包含?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
工业厂房基础是独立基和带基组成,接地体是独基和带基内五根钢筋,套接地体时,是直接套2-708利用基础钢筋接地极就可以了,也就是:1、定额内带基内连的默认是2根钢筋,本工程五根钢筋应该是用调的。2、带基做接地极的土方如果是现开挖的,那么开挖是要用另算的。
2015-05-10 13:00:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看