• 请大家看图,看2*300绑扎搭接我的理解对不对?

    这是一个条形基础的分布钢筋,基础混凝土为C30,钢筋为B8@xx,计算钢筋绑扎搭接长度为:29*8=232mm,1.2*232=278.4mm,但是图集要求任何情况下搭接长度不得小于300,所以就有了2*300,但是为什么是2个呢

    绑扎搭接

    条形基础

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你理解的没有错,这是一个条形基础的分布钢筋,基础混凝土为C30,钢筋为B8@xx,计算钢筋绑扎搭接长度为:29*8=232mm,1.2*232=278.4mm,但是图集要求任何情况下搭接长度不得小于300,但是从长度来看,你这个17620采用一个搭接就应该够了(定尺钢筋九米),这里有了2*300,你可以看看定尺钢筋是多少。