• 柱直筋的计算长度小于0?

    独立基础上的柱墩,按柱绘入图形,汇总计算时出现“柱直筋的计算长度小于0”的提示,在属性中修正了柱的外露钢筋长度为0,还是计算不了钢筋量,请教各位老师如何解决?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    柱墩

    2015-05-11 09:09:10 

  • 原因分析:基础层较矮,基础层柱上层无柱时,柱属性【插筋构造】中如果按照【设置插筋】计算,直筋会有上述提示,调整为【纵筋锚固】就可以计算出来钢筋量但是设置插筋和纵筋锚固计算出来是有量差的,可以在编辑钢筋中把手算的长度手动添加下或者是在单构件输入界面去手动添加下。

    方案一:如果发现与柱子相交有比较高的基础构件 例如条基,如图答疑解惑

    把条基图元存盘出去,让柱子正常汇总计算然后锁定,再把条基用图元提取进来。

    如果是构造柱,在工程设置--计算设置--砌体结构--是否属于砖混结构,否改为是,再汇总计算。

    方案二:选中柱--【属性】--【计算设置】--修改第18行“抗震柱纵筋露出长度”为0。

    方案三:1.在构造柱属性中的其他属性中把插筋构造【设置插筋】改为【纵筋锚固】。

    2.在构造柱属性中把其他属性,计算设置中是否属于砖混结构改为“是”即可。

    方案四:如果上下层的构造柱和截面和钢筋信息是一样的,可以将上层的柱的标高降低到本层或者是把本层的柱的顶标高伸到上一层。