• 内墙转角及内外墙的交接处沿墙高每600在灰缝内配置2?a6.5, 每边伸入墙内长度≥700,

    图纸中告诉“内墙转角及内外墙的交接处沿墙高每600在灰缝内配置2?a6.5, 每边伸入墙内长度≥700,且不小于墙长的1/5,”,在钢筋算量中如何设置,由此是不是需要把门窗等都画上
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个是砌体加筋

    你用软件自动生成砌体加筋的功能来处理就好了

    墙内长度≥700,且不小于墙长的1/5  这句话就按700的长度来设置伸入墙里面的钢筋长度

    伸入墙内长度

     

    2015-05-11 12:52:51 

  • 墙长

    是的,门窗洞口都需要布置上的

    您在给出砌体加筋的时候,选择相对应的参数图,输入700长度即可

    2015-05-11 10:15:51 

  • 你好:定义相应的砌体加筋构件。

    2015-05-11 10:22:15 