• 你好,请教一下消防水平面图的问题

    红色DN150-X-的就是消防水给水管,平面图显示都是4.8m高的标高,请问系统图上却显示一层有上下两条给水管,请问是什么原因,我刚接触安装方面的图纸,有些不懂,期待您的回复,万分感谢~~图1为平面图,图2为系统图

    显示一层

    标高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个没有什么原因啊,按照图纸设计来计算工程量就是了,上下两条管道应该是按照不同的防火区域设计的。所以计算工程量只需要只需要根据设计图纸全部计算就行。

    2015-05-11 11:04:06 

  • 你好:消防系统是双管系统。

    2015-05-11 11:12:59 

  • 系统图上显示一层有上下两条给水管,是供应两层的,一个供应上层一个供应下层。

    2015-05-11 11:05:29 

  • 在平面图上计算水平管,系统图上根据标高计算立管,有两根立管就计算两根,两根管时用来给不同的楼层供水的

    2015-05-14 17:21:17 