• 广联达钢筋软件中关于梁侧面钢筋的问题

    如图所示,在结构说明中提到梁腹板高度超过450的时候,要设置梁的侧面构造钢筋,我的工程中此处梁在属性中没有梁的侧面构造钢筋,但是在梁的集中标注中有一段梁是设置了的,那么,我要如何处理呢?我采用了自动设置梁的侧面构造钢筋,这个梁并没有被自动设置,那么,我要如何处理呢?软件这么做是合理的么?

    集中标注

    腹板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在结构说明中提到梁腹板高度超过450的时候,要设置梁的侧面构造钢筋,我的工程中此处梁在属性中没有梁的侧面构造钢筋,但是在梁的集中标注中有一段梁是设置了的,那么,我要如何处理呢【直接在原位标注里输入钢筋信息】?我采用了自动设置梁的侧面构造钢筋,这个梁并没有被自动设置【说明你的梁腹板没有超过450】,那么,我要如何处理呢?软件这么做是合理的么【软件是对的,你错误的理解了腹板高度就是梁底到板底的高度了,真正的腹板高度是板底到梁底主筋合理点中心线的高度】


    如果梁有三跨,第一跨已经有集中标注的侧面钢筋了,而通过你的判断,我认为它是符合新增梁的侧面构造钢筋标准的,那二者是谁覆盖谁呢【已经有了侧面钢筋的,就不能再输入了,所以不能选覆盖的】?这个时候还是集中标注优先吗【是原位标注优先,有原位标注的以原位标注为准,无原位标注的以集中标注为准】?我这个图纸,板厚100,梁高850,我认为不管怎么说,都应该是符合这个标准的,那为什么自动生成的时候,软件在这里没有处理呢?【梁已经有侧面钢筋的,软件就不再生产侧面钢筋了】