• 应急照明线路的疑问

    如图一,BALE1箱子的WLE3回路是应急照明线路。图纸标注的是4根NHBV2.5的线。图二是地下室,图三是一层(二到十一层同一层)。图二显示WLE3回路的线是从单联开关那边引到上面每一个楼层的。设计标注了是2根线,我觉得有点疑问。图四是我根据设计图,画出来的线路不知道对不对。问题1,首先图二,灯具到关开我觉得应该是5根线,一零线,一地线,一火线,一充电线,还有一根应该是从开关到灯具的控制线,所以是5根。问题2,从地下室引到上面的竖向管子里应该是4根线。问题3,然后每一层开关到灯具也是4根线。一零线,一地线,一火线(控制线),一充电线。而图纸标注的都是2。我的理解,不知道对不对。谢谢大家的回答。

    单联开关

    竖向

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

