96****@qq.com 2015-05-12 15:10:34 | 天津市 其他专业 | 11283查看 2回答
每个防火阀配的模块,是输入输出模块呢?还是输入模块?
常闭型的防火阀接输入输出模块?常开型的防火阀接输入模块? 还是280℃防火阀接输入输出模块?70℃防火阀接输入模块? 这个模块是根据什么来判定的呢?是根据温度呢?还是常开常闭呢? 求前辈指导,谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
输出输入模块是控制模块也就是动作模块,需要控制的就要用动作模块,不需要动作的就是信号模块也就是输入模块。
2015-05-17 14:11:15
-
防火阀的模块是输入输出模块,设备机房输入命令,还要反馈开闭信息。
2015-05-16 20:13:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看