• 高积分求助各位师傅、给排水及管件相关问题,谢谢以及麻烦各位前辈了(一)

    1.给排水管子一般埋置深度0.3~0.35m够吗?没什么概念,感觉DN100的就很挤了。 2.坐式大便器定额中阀门包括了吗? 3 卫生器具支管的安装高度一般在0.3-0.35之间,这个数值是怎么得到的? 4.清扫口和地漏的竖直支管到排水干管上的高度是? 5.UPVC 冷凝水管套什么定额,包含管件了吗?还是要算弯头等这些管件? 6.“ 高层建筑内UPVC排水立管穿楼板处每层设置阻火圈”那阻火圈数量就按层数算? 7.图1中,通气立管下面的清扫口那段长度怎么计算? 8.图2中,左边那两个地漏为什么是错位的?安装支管高度不一样吗? 9.建筑中高层部分指的是几层到几层? 10.在算量时,哪些卫生器具算在给水系统里面、哪些卫生器具算在排水系统里面。

    支管高度

    阻火圈

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1:给排管埋深是设计定的按地区冻层确定。

    2:座便器安装子目包括阀门。

    3:按设计。

    4:按设计。

    5:套PPR安装子目。管件另计。

    6::阻火圈按层、个计算。

    7:按设计高度计算。

    8:按平面和系统图施工。

    9:7层以上是高层包括7层。

    10:按定额分类套子目。

    2015-05-13 05:40:30 

  • 答:

    1.埋设深度是按给排水设计相关规范计算的。

    2.包括。大便器工程内容包括了器具安装、附件(阀门等)安装。

    3.按相关给排水规范等得到的。

    4.按相关给排水规范等得到的。

    5.套塑料管道,DN32以下包管件,DN32以上管件另算。

    6.按每条管每层一个计算,再*多少条管

    7.按设计的,一般预算不用理的

    8.对比下系统图和平面图,可知。

    9.8层,或按24M以上。

    10.一般单独设立一个卫生器具分项,把所有卫生器具进行分别套价,放在同个分项里不就行了。

    2015-05-14 17:20:27 

  • 1.按设计来。
    2.卫生器具都是成品一套的,现场就预留个管子。
    3.一般主管都在板下,板厚100mm上下各200mm,500mm比较合理,去现场看下就明白了。
    4.图纸上一般会明确
    5.套排水塑料管包含管件
    6.每层一个阻火圈
    7.通气立管最下面和最上面和一起刚好一个层高
    8.看下平面图标高,是不是板有高差
    9.7层以上是高层
    10.卫生器具算一块

    2018-07-04 11:03:46 

  • 板下是可以,埋地不够。

    10.一般单独设立一个卫生器具分项,把所有卫生器具进行分别套价,放在同个分项里不就行了


    2020-09-16 20:51:59 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题