也许 2015-05-13 10:25:26 | 河北省 安装算量GQI | 1725查看 5回答
图纸设计说明上没有层高,应在安装算量软件上如何设置层高?
我刚开始是以立管图上的标高为层高,现在要生成套管,会不会影响整个工程量?管道,套管,阀门等等是不是也有影响?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套管,阀门,建议手算
2015-05-14 11:05:24
-
亲,安装工程的层高,要根据建筑图纸去设定的
没有层高,您的工程量就不会准确的
这个是必须要有的
2015-05-13 11:07:15
-
一般立管图上的层高与建筑层高一致,如果设置正确,不影响工程量
2015-05-13 11:07:22
-
答:设计没给出层高,看设计的立面图。管图的标高可能存在跨层的,你这样会发生错的结果的。
2015-05-13 11:08:23
-
以立管图上所标的标高为层高是对的,或查下建筑图的标高也可以。要生成套管,会增加套管部分的工程量。
2015-05-14 09:33:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看