56****@qq.com 2015-05-13 10:31:15 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1309查看 2回答
桩承台内插筋、箍筋
图纸说明里写到:桩顶采用C30微膨胀混凝土灌芯2100高,内插5C14,钢筋长2100,伸入桩台内700,其中填芯部分箍筋为A8@200. 桩承台受力筋锚入边桩内侧不小于35d,当需弯折时,弯折长度不少于10d,水平段长度不小于25d 请问说的这些钢筋要在计算设置里面更改什么吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
桩芯的钢筋要自己手工算的
然后加到其他钢筋里面去的
软件不会给你算这个 也没有设置可以设置
钢筋长2100 伸入承台里面700
那总长就是2800了 5根
箍筋是200的间距
你用2100/200=11根箍筋
把这些填到单构件里面就好了
2015-05-13 13:11:38
-
答:钢筋抽样2013没有设置的方法,这一钢筋量是在单构件输入法中计算的。
2015-05-13 11:23:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看