winds0930 2015-05-13 15:34:33 | 广东省 安装 | 2185查看 2回答
消防报警线路的敷设方式问题 平面图与系统图不符
系统图中,消防报警的电线敷设方式为WC,CC。但是在平面图中,报警线路中很长一段都是通过桥架走的,那我应该按照什么样的敷设方式来计算?谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
桥架内敷设的线路按线槽配线计算,其余部位按管内穿线计算
2015-05-13 16:33:41
-
系统图中,消防报警的电线敷设方式为WC,CC。但是在平面图中,报警线路中很长一段都是通过桥架走的,那我应该按照什么样的敷设方式来计算?谢谢!
在桥架中走的也要按系统图中要求该配什么管就配什么管,自己仔细读一下图就知道了。
2015-05-13 16:15:02