求之•不得 2015-05-13 17:00:38 | 四川省 云翻样 | 1278查看 2回答
相交的梁不能设为支座
la(10)一共有10跨,现在只能识别到5跨。第三条和第四条梁总是设不了支座。提示该图元没有与当前梁相交或相交角度太小。不能设为梁支座问题补充:我在三维下都看了的。。la(10)和其它的梁都是相交的。。就是不能设成支座
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
亲,您此位置的梁的标高是不是不同
如果标高不在一个层面上,是不能由支座设置的
您核对一下看看吧
追问(2015-05-13 19:15:50):那个是一个架空层。。梁的标高是对的。我都查看了的。。在三维下梁都是相交的。。——:亲,如果如您所说,就是相交的,那么您就知道官方客服远程解决吧4000166166-2-1
2015-05-13 17:46:11
-
答:从截图看,平面图已相交,但软件提示交角问题,可能是标高问题了。高度上下错位,梁与梁也不能设置为支座的。三维看一看是何种情况了。
2015-05-13 17:55:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看