• 电气火灾报警主机套定额

    这个点数怎么确定?设计文件要求容量1000个节点以上,但是报警探测器、互感器等全加一起也才100多个
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    容量1000点以内,但是控制器等数量一共才100多个,怎么确定点数?

    设计容量1000点以内,现场实际点数一共才100多个,套500点以内定额子目,设备价格按容量1000点价格计入

    定额

    2015-05-14 07:57:10 

  • 就按设计要求套取1000个点套定额

    2015-05-14 03:31:27 

  • 这个点数按施工图实际控制的点数确定,设计文件要求容量1000个节点以上是消防报警主机自身的点数,是有预留量的。施工图实际计算的报警探测器、互感器等全加一起也才100多个就按100多套用相应调试定额子目。

    2015-05-14 05:26:05 