• 所有管道都需要保温么?

    我的这张图是消防排烟和空调通风都在一张图上,设计说明有这么一句话,那请问是不除了消防排烟不用做保温,其他管道均需保温?

    设计说明

    问题补充:送风新风 排风都需要保温?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    抓住关键字—— 机房外经冷热处理的风管。(经冷热处理的风管与房间内空气有温差,会产生冷凝水,所以要保温)。送回风风管,空调房内的新风管,经冷热处理的新风管是要保温的,一般的排风管不保温(除特殊要求)

    2015-05-14 16:47:39 

  • 是的,你的理解是正确的。

    2015-05-14 09:53:44 

  • 所有管道都需要保温么?

    应该依据其设计要求的。

    建议细看设计相关说明等。

    2015-05-14 10:07:14 

  • 送回风需要,排风不需要

    2015-05-14 10:46:27 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!