1p的空气断路器和1p+N的断路器有什么区别?
1p的空气断路器和1p+N的断路器有什么区别? 能截图说明吗? 我是不是可以吧1p+N的空气断路器理解为相当于一个2p的断路器?问题补充:1p+N的断路器和1p的断路器价格错的多吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1p+N的空气断路器可理解为相当于一个2p的断路器,但不完全,具体区分如下所述:
1. 1P+N的断路器的N是用来接零线的并且不可分断,不管开关的合与分N线始终
处于导通状态。 2. 1P的通常控制火线的分与合。 3. 2P断路器可以同时控制火线和零线,合上开关时火、零同时接通,分闸时同
时断开。 4. 1P+N和2P都是2极开关,但1P+N实际上是假2极,因为它的零线始终是导通的。 5. 如果是漏电断路器就不能混用零线,同一负载的火线和零线必须接在断路
器的出线端,否则 断路器推不上(跳闸)。 漏保开关不能混用零线只是针对漏保出线端接线而言,漏保的进线端零线可以
与其他开关(断路器)的零线接在一起。例:电灯的火线与零线,火线只要
经过漏保零线就必须与接在漏保出线端的零线相接,否则灯一开漏保就跳闸。