15****@qq.com 2015-05-15 08:18:15 | 黑龙江省 安装算量GQI | 2065查看 2回答
BIM安装算量里配电箱识别后,图元在配电箱项里不显示,在电缆配管项目里显示识别后的配电箱
BIM安装算量里配电箱识别后,图元在配电箱项里不显示,在电缆配管项目里显示识别后的配电箱,为什么
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
依次点击工具——选项——图层,在左侧电气下拉菜单点击电气的任意一项,把右侧电气下拉菜单的所有项都打钩;
2015-05-15 09:01:12
-
识别错了吧?把配电箱定义成了其他的构件了吧,删了重新识别一下,切换到配电箱定义界面
2015-05-15 10:34:03
-
安装算量中总配电箱与分配电箱不在同一楼层,配电箱之间用桥架连接的电缆在软件中怎么操作
1、安装算量中总配电箱与分配电箱不在同一楼层,配电箱之间用桥架连接的电缆在软件中怎么操作 2、配电箱内电缆预留长度按什么原则考虑的,感觉预留量有点大,能修改吗
-
安装算量中总配电箱与分配电箱不在同一楼层,配电箱之间用桥架连接的电缆在软件中怎么操作
1、安装算量中总配电箱与分配电箱不在同一楼层,配电箱之间用桥架连接的电缆在软件中怎么操作 2、配电箱内电缆预留长度按什么原则考虑的,感觉预留量有点大,能修改吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看