• 填充墙墙体加筋问题

    钢筋算量软件对砌体加筋与砌体通长筋在计算时处理为没有扣减关系,但实际施工时框架柱间的填充墙是要植筋锚固,高墙体并需设通长筋,两者间是需要搭接的,请问软件中如何处理?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    砌体加筋

    2015-05-15 14:31:32 

  • 1:砌体加筋就是填充墙那部分需要植筋的,当然你要在砌体加筋中选择不同的植筋形式。

    2:在钢筋抽样砌体墙中可以布置通长钢筋。

    3:你所说的搭接部分不存在影响,实际施工中通长也是做到了填充墙体两端柱的位置了,砌体加筋则是从柱中伸出的。都是实际长度软件中也是这样计算的。通过1和2你可以解决你的问题!

    补充回答:根据你的意思是通长未至柱边,与砌体加筋产生搭接。目前软件射中还处理不了你说的这种都是按通长布置的,软件中的搭接设置你也不需要修改那是定尺。目前软件对计算通长钢筋也是不能通过编辑钢筋查到其计算式的所以不能通过编辑钢筋实现数据修改,就只有按广联达布置计算出钢筋量。然后你自己根据搭接长度扣除通长钢筋超出的那部分。

    2015-05-15 11:35:55 