• 单板和多板筋的绘制

    当几块板的板筋信息相同时,我们用单板和多板绘制时汇总的钢筋量会不同,那么我们究竟是应该用单板绘制还是多板绘制呢?有的人说要现场做的话一般是底筋单板做,而面筋多板做,我觉得很迷惑,求大神指点,如下图,阴影区的钢筋信息是一样的,非阴影区的信息时一样的(非阴影区很大,一大片),我总不能将非阴影区的板都当成一块多板来绘制吧,那么我该怎么绘制?

    非阴影

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:从你给出的图纸说明里可以看到面筋通长布置在跨中1/3范围内搭接,软件里用多板布置。底筋在支座处搭接(这句话的意思是底筋在支座处断开锚固)软件里单板布置。底筋拉通布置会浪费钢筋的,多了搭接。

    只有图纸要求了板受力筋双层双向拉通布置时,底筋才要求是通长布置的,其它情况都可以是断开布置的。

    2015-05-16 16:21:43 

  • 你图纸上一块可以按一整块来布置的

    现场也是一整块布置的

    平法规定   钢筋能通则通,只要能连续通过优先连续通过

    除非高低板或者板钢筋直径有变化,不然都是默认连续通过的

    你去现场看下,都是盘钢直接拉到底    然后截断掉

    如果板钢筋给你一跨一断,那下料人员和绑钢筋的工人工作量会大非常多的

    而且容易出错   造成钢筋浪费

    2015-05-16 16:18:29 

  • 楼层的钢筋常规按单板走,因为有剪力墙。

    如地下室顶板的底筋断开,面筋通过,但也有上下均通布的,一般图纸又有图示和说到。

    底筋断开一般ggj计算到中,但实际施工会过中2cm,因为有施工误差,这一点需要施工方案说明才能算。

    通布会增加绑扎的量。

    2015-05-16 15:57:28 

  • 这个截图中只有板负筋信息,看不见受力筋的信息,你看看说明中是怎么说的,看看板受力筋的配筋信息。

     

    非阴影区如果是同意北京信息,可以全部选准后多板布置受力筋的。

    2015-05-16 15:53:07 