• 请问图纸这样是表示立管有多呢,没接触过安装不懂~~

    上次没问清楚,按系统图跟平面图结合来看,这是给水干管链接上来然后有一个水表截止阀然后连到3条管里面,再从3条管里出水到各个房间,这么理解对吗?如果是对的,那么这3条立管的高度怎么计算,找不到标高,层高是5m,给水管离层高H-1.1m,请问这三条立管的高度怎么计算?如果有相关的图片能否上传上来看起来,实在太过新手,麻烦了!!期待您的回复,万分感谢~~~

    标高

    立管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图纸这样是表示给水干管1根,支立管有3根,按系统图跟平面图结合来看,这是给水干管链接上来然后有一个水表截止阀然后连到3条管里面,再从3条管里出水到各个房间,这么理解对的,那么这3条立管的高度在平面图中应该有标高,层高是5m,给水管离层高H-1.1m,就是5m-1.1m。

    2015-05-17 07:09:17 

  • 你好:立管干线经水表截止阀后连到3条管线分别接了三块水表,这些都是在水的管道井内。是否有管井的大样图,那里应该有标高尺寸。如果没有立管的高度可这样考虑,最下面的水表距地按0.3~0.5米,水表的间距按0.2米,立管的最高点是4.1米,

    下面的水表立管4.1-0.3~0.5=3.8~3.6

    中间的水表立管4.1-0.5~0.7=3.6~3.4

    最上面水表立管4.1-0.7~0.9=3.4~3.2米。

    但是最好和设计、建设单位沟通下为好,最为计算的依据。