• 安装软件 立管识别问题

    1、我在识别立管时,输入的起点、终点标高,是层底和层顶,为什么立管没有连在一起(同一位置不同层的)?要怎么设置?或者怎么操作能连在一起? 2、还有楼板内的套管要怎么设置? 3、我识别的立管时从一层到顶层管径都是DN100,可以在一层立管标高哪里直接设置从 起点标高:0.00 终点标高:90.00吗(一条立管直接到顶)?还是要一层一层识别?

    立管识别

    起点标高

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你设置好楼层和楼层标高,在在楼层里面识别立管确定立管的标高是层底标高到层顶标高软件就会自动生产立管了,另外还要注意轴网对齐,这样每层的立管就会自动连接。

    2015-05-17 09:11:14 

  • 立管如果是设置的层底标高和层顶标高,应该是没有问题的,再检查一下你的设置,立管的设置也可以将顶标高一次性设置成多少米。楼板内的套管应该是自动生成的。

    2015-05-17 10:07:41 

  • 第一个问题:是不是有水平支管,那个断开的位置是管件,所以不显示联通

    第二个问题:要生成套管你首先要识别建筑结构墙板,然后生成套管

    第三个问题:连续的立管你可以在第一层设别,你只要把起点、终点标高设置好就可以

    2015-05-17 14:15:00 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题