• 柱钢筋显示有问题

    在查看钢筋三维的时候基础层的柱没有箍筋,首层柱的箍筋显示在下面一层,请问这是什么原因?

    首层

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个是平法算法

    如果有地下室    那首层柱子的净高从首层底开始算

    如果没有地下室   首层柱子的净高从基础顶开算算

    而净高涉及到箍筋的工程量

    所以如果没有地下室    首层柱子的箍筋是从基础层基础顶面就开始计算个数的

    三维显示也显示箍筋往下伸入很多

    你可以去基础层看下柱子  基础层的柱子就计算柱子在承台里面的箍筋

    软件不会多算的   放心好了

    2015-05-17 15:19:11 

  • 这是正确的,总量一点都不会错的。

     

    (基础层中柱子箍筋只计算2~3到外围箍筋)

    2015-05-17 15:11:23 

  • 答:由于基础柱与首层统一考虑的,承台或独立基础内两、三下箍筋在基础层显示并计算,承台和独立基础面到0.00,柱并入到首层计算钢筋,很多设计柱的加密与非加密区是从承台面到柱上端梁底的,所以软件设计成在首层显示并计算。如查设计基础层柱全加密时,你应注意调整加密区的上下距离。