• 板筋汇总计算以后,为什么相同尺寸的钢筋不放在一起?(GFY2014)

    一层的现浇板开间、梁宽都一样,现浇板板筋汇总计算后,为什么相同尺寸的钢筋不放在一起,而且尺寸还相差几公分,这样的话后台下料不是很麻烦吗?这个问题可以解决吗?请老师们帮帮忙。

    梁宽

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、如果板不是斜边,那么就是板布置有问题

    2、板支座的有问题

     

    2015-05-17 19:31:54 

  • 已采纳
    有些是被柱子影响了,你看下钢筋排布或者钢筋三维就清楚了

    2015-05-17 17:34:58 

  • 已采纳
    答:板钢筋按设计或11G要求只要满足锚固长度就可以了,所以入柱与梁的板钢筋长度不一样的。在报表中设置能合并的就合并。或打印排布图进行布置钢筋。

    2015-05-17 19:41:06 