• 大家做概算时,电缆进入灯具、井、配电箱、穿路都预留多少,进灯具时是要算进去+出来的长度吗?

    另外,最终长度是不是还要加个2.5%的弛度?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:参考数据如下: 序号 , 项目 , 预留长度(附加) , 说明 1 , 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 , 2.5% , 按电缆全长计算 2 , 电缆进入建筑物 , 2.0m , 规范规定最小值 3 , 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 , 1.5m , 规范规定最小值 4 , 变电所进线、出线 , 1.5m , 规范规定最小值 5 , 电力电终端头 , 1.5m , 检修余量最小值 6 , 电缆中间接头盒 , 两端各留2.0m , 检修余量最小值 7 , 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 , 高+宽 , 按盘面尺寸 8 , 高压开关低压配电盘、箱 , 2.0m , 盘下进出线 9 , 电缆至电动机 , 0.5m , 从电机按线盒算起 10 , 厂用变压器 , 3.0m , 从地坪算起 11 , 电缆绕过梁柱等增加 , 按实计算 , 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 , 电梯电缆与电缆架固定点 , 每处0.5m , 规范最小值

    2015-05-19 11:22:09 

  • 家做概算时,电缆进入灯具、路灯预留到接线口位置10-20COM

    井、一般不预留

    配电箱、穿路都预留多少,半周长

    进灯具时是要算进去+出来的长度吗?对,普通灯具不考虑


    另外,最终长度是不是还要加个2.5%的弛度?是的

    2015-05-19 11:14:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题