• 梁箍筋加密区的问题?

    这道梁的箍筋信息是a8@100/200,两边都已经识别了支座,为什么只有左侧箍筋加密,而右侧没有加密,现场做的是两侧都加密了,是我哪里出了问题呢?

    加密区

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    软件有一个设置

    当框架梁以另一个框架梁为支座

    可以不设置箍筋加密

    你去改成要加密就好了

    根据图集11G1010-1第85页要求抗震框架梁端部为主梁时此支座端箍筋构造不设置加密区,非抗震框架梁端部以梁为支座时箍筋加密。此规定同样适用于框架梁与剪力墙平面内连接的情况。

    软件中如果要修改,可以在计算设置--框架梁--抗震KL、WKL端支座为梁时,则在该支座一侧箍筋加密改为是即可

    别了

     

    2015-05-20 22:37:43 

  • 答:软件是11G,85页的要求设置的,当设计要求截图中的右侧也加密时,在梁的其它箍筋中输入即可解决这一问题。

    答疑解惑


    广联达服务新干线

    2015-05-20 21:50:40 

  • 检查一下右边是否设置或识别有支座,否则就是按悬臂梁计算了。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    加密区

    2015-05-20 21:49:29 