活在未来 2015-05-20 20:55:44 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2085查看 3回答
梁箍筋加密区的问题?
这道梁的箍筋信息是a8@100/200,两边都已经识别了支座,为什么只有左侧箍筋加密,而右侧没有加密,现场做的是两侧都加密了,是我哪里出了问题呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
软件有一个设置
当框架梁以另一个框架梁为支座
可以不设置箍筋加密
你去改成要加密就好了
根据图集11G1010-1第85页要求抗震框架梁端部为主梁时此支座端箍筋构造不设置加密区,非抗震框架梁端部以梁为支座时箍筋加密。此规定同样适用于框架梁与剪力墙平面内连接的情况。
软件中如果要修改,可以在计算设置--框架梁--抗震KL、WKL端支座为梁时,则在该支座一侧箍筋加密改为是即可
2015-05-20 22:37:43
-
检查一下右边是否设置或识别有支座,否则就是按悬臂梁计算了。
2015-05-20 21:49:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看