尒怪獣 2015-05-21 09:21:33 | 江苏省 安装 | 13721查看 3回答
关于电气配管刨沟暗敷定额
在二次装修时,电气配管( 照明、插座回路)需要刨沟暗敷到墙地面内,请问 1、这个刨沟暗敷,是不是要套刨沟定额? 2、是套如下图中那册定额?能详解下最好。谢谢。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014江苏省电气设备安装工程计价定额中的电气暗配管(电线管、钢管、JDG钢管、KBG钢管等)定额中已包含了切割墙体、刨沟和槽修补的费用,不应再计算。具体查看定额的工作内容:
至于4-1550-4-1554动力配管混凝土地面刨沟定额,是指电气工程正常配合主体施工后,如有设计变更,需要将管路再次敷设混凝土结构内,才能套取相应定额。不能混用。
10-965-10-976定额适用于给排水工程,不能应用于电气工程。
2015-05-21 13:57:01
-
你好:电线管暗敷设的需要套用刨沟定额。
2015-05-21 09:56:24
-
电气剔沟槽的多数都套这个定额,完了在看看,是砖墙还是混凝土墙了。
2015-05-21 11:18:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看