• 集水坑垫层

    集水坑垫层怎么不能在侧面绘制?我看网上的方法是新建集水坑垫层,智能布置后四周都有垫层,但我布置了只有底面有,还望高手回答!

    新建集水坑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    因为是90软件默认是不布置垫层的,坡度改成89就可以了

    智能布置

    2013-01-29 20:54:00 

  • 点智能布置--集水坑 看图你的集水坑没有斜坡,所以没有布置上

    2013-01-29 18:09:07 

  • 绿色的才是垫层,红色是集水坑来的

    2013-01-30 09:01:46 

  • 把角度改一下

    2013-01-30 08:25:56 

  • 其实还有种办法,你在设置属性的时候,把集水坑垫层的 代码设置成四周 这样计算出来的量 就包含了四周的垫层的量了!

    2013-01-30 17:02:22 

  • 你首先选垫层、定义、新建、选集水坑垫层、绘图、智能布置、按集水坑布置即可,我多问一句,你的集水坑为啥没有边坡,是直角长方形的,设置的对吗?另外你看看集水坑图纸,集水坑下面应该有出边距离和角度的,你是否画的不对呀

    2013-01-29 18:42:02 

  • 一般的侧面的垂直的集水坑没有垫层啊,来学习一下。

    2013-01-30 09:32:21 

  • 定义集水坑垫层,然后,智能布置,按集水坑布置。

    2013-01-30 09:51:41 

  • 首先,定义的时候要定义集水坑垫层,然后,智能布置,按集水坑布置。

    2013-01-29 18:18:50 

  • 如果集水坑外面四周坡度为90度(即垂直)时,一般情况是不需要垫层的。如果设计必须布置时,可以将坡度89.9度外面四周即可布置垫层。

    2013-01-30 07:47:43 