• 关于防雷接地的疑问

    如图一 预埋钢板100*100*8室外地表下0.5M。但是图三在设计说明里面又说是引下线。所有外墙引下线在室外地面下0.5M处,预埋100*100*8等电位联结,并由等电位联结板上引出-25*4热镀锌扁钢,伸出室外1.5M,埋深1.0M。问题1,这个100*100*8是什么呢?怎么算呢?套取什么定额?问题2,这个-25*4热镀锌扁钢是什么呢?接地母线?是室外接地母线还是室内接地母线呢?

    套取

    伸出

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题1,这个100*100*8是接地板,一般由土建预埋并按土建套预埋铁件定额计算。

    问题2,这个-25*4热镀锌扁钢是接地母线,是按室外接地母线计算并套价。

    搜索

    复制

    2015-05-23 20:25:51 

  • 图一 预埋钢板100*100*8室外地表下0.5M与图三在设计说明里面又说是引下线。所有外墙引下线在室外地面下0.5M处,预埋100*100*8等电位联结,是一个构件。等电位联结板上引出-25*4热镀锌扁钢,伸出室外1.5M,埋深1.0M。这个100*100*8是接地钢板,套用“接地极板 钢板”定额子目。这个-25*4热镀锌扁钢是接地母线,是室外接地母线不是室内接地母线,与室外接地极连接。

    2015-05-23 20:22:43 

  • 100*100*8是预埋钢板100*100MM,8MM厚的钢板,做接地极用。-25*4是25MM宽、4MM厚的带钢,做室外接地母线用。

    2015-05-24 05:27:42 

  • 问题1,这个100*100*8是接地钢板     套定额:接地极板制作安装接地极板(块)钢板。问题2,是接地母线,套室外接地母线。

    搜索

    复制

    2015-05-23 22:16:42 