• 附加筏板钢筋在基坑处施工时是怎样处理?

    此处附加筏板筋在几个不等标高的连坑处如何放置?长度是按照平面的平直长度计算呢?(如图1)还是按照坑底的钢筋布置?(如图2)

    连坑

    板筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:筏板附加钢筋,是在筏板上附加的,不是在集水坑中也附加,如果设计集水坑配筋偏小,可以由设计直接加大或加密,无需搞什么集水坑也附加。

    2015-05-23 21:01:26 

  • 此处附加筏板筋在几个不等标高的连坑处如何放置?长度是按照平面的平直长度计算呢?(如图1)还是按照坑底的钢筋布置?

    此处附加筏板筋在筏板处布置,不在集水坑处布置,计算时长度按照平面的平直长度计算的.黄线是你自已画的吧,画的范围不是完全正确的.

    2015-05-24 07:04:44 

  • 赞同1楼的说法

    2015-05-24 07:39:23 

  • 按图1,好图2 ,画3个集水坑,修改定义钢筋应该可以了,但是黄线部分的附加筋区(C18-150)域是否有问题,应该向设计沟通一下。