wujian1969 2015-05-23 19:47:19 | 河南省 安装 | 1934查看 3回答
电缆敷设附加长度的问题
电缆敷设的附加长度有一项“变电所进出线预留1.5米”,还有一项“电缆进人建筑物预留2米”。是不是就是说电缆进变电所要预留2+1.5米。如果不是那么“进入建筑物”是指什么? 对电缆进入建筑物的问题一直迷糊望指点。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆敷设的附加长度有一项“变电所进出线预留1.5米”,还有一项“电缆进人建筑物预留2米”。不是就是说电缆进变电所要预留2+1.5米。“变电所进出线预留1.5米”进线是高压线、出线是低压线;“电缆进人建筑物预留2米”特指低压线进入的供电建筑物,如宿舍楼、办公楼、图书馆等。
2015-05-23 20:12:33
-
电缆敷设的附加长度有一项“变电所进出线预留1.5米”,还有一项“电缆进人建筑物预留2米”。不是就是说电缆进变电所要预留2+1.5米。如果不是,“进入建筑物”是指电缆进入楼房。
2015-05-23 20:04:17
-
一、变电所置于建筑群外的,电缆先计入变电所,“变电所进出线预留1.5米”;电缆后进入建筑物,“电缆进入建筑物(处)预留2米”;
二、变电所置于建筑群内的,电缆先进入建筑物,“电缆进入建筑物(处)预留2米”;电缆后进入变电所,“变电所进出线预留1.5米”;所以不存在电缆进入变电所要预留2+1.5米的说法。
2015-05-24 08:40:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看