• 构造柱钢筋锚固问题

    基础混凝土为C30,构造柱为C25,构造生根于基础,那么构造柱锚固是不是应该按C30计算,那么为什么我发现软件是按C25计算的呢? 另外构造柱一般不会像框架柱那样分两批断开搭接,所有纵筋在一个平面一同断开后搭接。那么纵向钢筋接头百分率就为100%了,搭接长度就需要*1.6,但是软件确实按1.4计算的,请问为什么会这样,大家计算时是怎么考虑这个问题的?我对这个地方很迷惑。请哪位给点指点。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    基础混凝土为C30,构造柱为C25,构造生根于基础,那么构造柱锚固是不是应该按C30计算,那么为什么我发现软件是按C25计算的呢? 另外构造柱一般不会像框架柱那样分两批断开搭接,所有纵筋在一个平面一同断开后搭接。那么纵向钢筋接头百分率就为100%了,搭接长度就需要*1.6,但是软件确实按1.4计算的,请问为什么会这样,大家计算时是怎么考虑这个问题的?我对这个地方很迷惑。请哪位给点指点。

    答:,,一、构造柱入基础的锚固长度按基础混凝土C30计算。二,构造搭接错开率为50%。按11G要求计算。