接地电阻测试点
引下线在距室外地坪0.5米处引出一根40*4镀锌扁钢至暗敷的PVC盒内,作为接地电阻测试点,设接地电阻测试点的引下线与接地极连接处焊接一根40*4镀锌扁钢引至室外,这两句话中镀锌扁钢的量用不用计算?如何计算?套什么定额子目?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要算的,先套一个测试卡,再套接地母线安装(指的就是-40*4扁钢)正常预留接地扁钢1.5米+焊接垂直距离大约2米多吧
搜索
复制
2015-05-24 10:45:40
-
引下线在距室外地坪0.5米处引出一根40*4镀锌扁钢至暗敷的PVC盒内,作为接地电阻测试点,设接地电阻测试点的引下线与接地极连接处焊接一根40*4镀锌扁钢引至室外,这两句话中镀锌扁钢的量是要用计算的,应该是按图上标注的尺寸去计算长度的,套接地母线敷设定额子目。
2015-05-24 10:47:22
-
接地测试箱(卡)安装,接地扁铁敷设两个定额
2015-05-24 15:09:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看