• 电梯井道壁可以做承重墙吗

    各位大侠,小弟请教了。 电梯井道壁是钢筋混凝土墙壁,有一侧24CM厚,其余三侧18CM,配12MM的螺纹筋。 如图:电梯和楼梯紧挨,梯梁穿过电梯入门左侧井道壁墙,即系24CM厚一侧。 但是,首层楼高5.01米,其中第二段梯台离地面有3.07米高,并且是3米*1.735米,厚度有13MM。 这样,这个梯台下面打算由三面承重砖墙(不像图中那样立构造柱)和一面电梯井道壁作为承重支撑。 现在我很担心电梯井道壁能不能承受那么大的重量,这样建造,会不会日后对电梯井产生影响,产生安全问题。 希望大家帮忙分析分析,给个办法或者方案吧

    首层

    问题补充:更正,梯台厚度是13CM。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

 现在我很担心电梯井道壁能不能承受那么大的重量,

    没有问题的,完全可以承受.

    2015-05-26 07:33:52 

  • 已采纳
    答:13mm,是严重的失误,应核实单位是MM。还是CM。

    2015-05-26 08:24:48 