• 关于钢筋绑搭的问题还有水池钢筋

    1、关于钢筋绑扎搭接的问题:山东省03定额在什么情况下可以算绑搭,什么情况下不可以算。施工规范指是建筑工程施工规范吗? 2、水池钢筋:水池钢筋底板和墙板相交的部位中有加强钢筋,请问底板自墙板边第一根钢筋的间距是多少,是按50mm还是按75mm排布? 3、措施钢筋:山东省措施比如马凳、墙板梅花拉勾可以计算吗? 4、砖墙砌体拉结筋在土建图纸中有,但在结构图纸中没有可以计算吗?这里齐鲁审计说不能算! 5、水池墙板垂直钢筋可以算一个搭接吗?高度都超过4米左右!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、关于钢筋绑扎搭接的问题:山东省03定额在什么情况下可以算绑搭,什么情况下不可以算。施工规范指是建筑工程施工规范吗? 2、水池钢筋:水池钢筋底板和墙板相交的部位中有加强钢筋,请问底板自墙板边第一根钢筋的间距是多少,是按50mm还是按75mm排布? 3、措施钢筋:山东省措施比如马凳、墙板梅花拉勾可以计算吗? 4、砖墙砌体拉结筋在土建图纸中有,但在结构图纸中没有可以计算吗?这里齐鲁审计说不能算! 5、水池墙板垂直钢筋可以算一个搭接吗?高度都超过4米左右!

    1.钢筋绑扎搭接一般钢筋小于20时可以按绑扎搭接,施工规范是指建筑工程规范.

    2.水池钢筋底板和墙板相交的部位中有加强钢筋,底板自墙板边第一根钢筋的间距一般是按50MM排布.

    3.措施钢筋马凳筋可以计算,墙板梅花拉勾不是措施筋是构造钢筋,应正常计算的.

    4,砖墙砌体拉筋在土建图纸中有,应该计算的.

    5.水池墙板钢筋可以算一个搭接的.