• 请问薄壁不锈钢管-雨水排水用需要做压力试验吗

    如题,薄壁不锈钢管,氩弧焊接,套的工业管道低压管道不锈钢管-氩弧焊接子目,章节说明如图1,我现在就计算了管道,管道连接,管件制作这三样,请问如图1里面还需要套什么工序?另外请问这种薄壁不锈钢管需不需要套防腐除锈保温?

    子目

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、不锈钢管是绝对不需要做防腐的;

    2、雨水管道不需要做压力试验,他跟排水管道一样只需要做通球和闭水试验就可以了

    2015-05-26 12:58:28 

  • 你好:需要做灌水试验。

    2015-05-26 13:00:03 

  • 不需要压力试验

    2015-05-26 17:35:11 

  • 防腐除锈是否有提议查看图纸要求设置

    2015-05-26 11:50:45 