cyhmt 2013-01-23 00:37:30 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 942查看 2回答
除标明外,砖墙下无梁处于板底加放2B14@50,锚入相邻梁中12d
除标明外,砖墙下无梁处于板底加放2B14@50,锚入相邻梁中12d!图纸里面这句话怎么理解,在软件上要怎么设置,麻烦给一个详细的说明,谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砖墙下无梁处于板底加放2B14@50,锚入相邻梁中12d!这句话的意思是现浇板上有砌体墙的部位要在板底加2根B14的板底加强筋,间距是50mm,锚入支座内12d。 在软件里可以用楼层板带定义,当然也可以直接在单构件输入里编辑。
2013-01-23 09:34:00
-
墙下无梁要在板内加筋,你可以建立一个宽度同墙厚,高度同板厚的暗梁,布置上2B14,不布置箍筋就行了,锚固长度可以在节点设置中修改。
2013-01-23 09:18:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看